[求助] 4P跟3P+N有什么区别?

[复制链接]
发表于 2012-12-12 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
3P+N跟4P有什么区别?

一般什么情况下用3p+N,什么情况下用4P??

回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-12 23:01:33 | 显示全部楼层
俗称就是3P+N就是漏电断路器,4P就是普通断路器!不知道我说的对不对!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2012-12-14 08:58:10 | 显示全部楼层
3p+N,N极是没有分断的,4P的N极有分断.

3P+N和4P的断路器同样属于四极(有四对输入/输出端子)的断路器,它们的区别在于零(N)线端子上。
其中3P+N的端子内部有的是直通不断开的,有的是可以断开,但没有保护元件。其中没有保护元件的可能是引进产品,在上世纪九十年代以前是直通不断开的。接线时必须注意区分相线和零(N)线,特别是对于漏电保护断路器来说,零(N)线必须准确接入该端子。
4P的断路器是四个端子内部都是可以断开的,而且都有保护元件。一般情况下可以不分零(N)线和相线随便接,但漏电保护断路器如果有标注“N”的端子就必须将零(N)线接入该端子。
3P+N的断路器一般用在零(N)线不能断开的场合,如TN-C系统中零(PEN)线用于安全保护的前端,以保证零(PEN)线始终贯通。
4P的断路器则用于零(N)线允许断开的场合,也就是零(N)线不用作安全保护的场合,如住宅(商住)小区TN-C系统中入户后的总开关以及后面(或终端)的分开关、TT系统中的总开关等。这里用4P断路器主要是(维修时)拉开开关后保证零(N)线不引入危险电压,以防出现意外。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-2-11 15:04:51 | 显示全部楼层
楼上答复很全面、专业。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-15 20:36:52 | 显示全部楼层
电气工程网 发表于 2012-12-14 08:58
3p+N,N极是没有分断的,4P的N极有分断.

3P+N和4P的断路器同样属于四极(有四对输入/输出端子)的断路器, ...

楼上的回答专业,N是必须接对的。